제 목 한전전원과 비상발전기전원 병렬운전에 관하여 문의드립니다.
글쓴이 김동교 이메일 **********
등록일 2012-12-21 조회수 16614
한전 정전에 대비하여 설치되어 있는 비상 발전기를 평상시에 한전 전기와 병렬운전하여 사용하여도 법에 저촉되지 않는지, 저촉된다면 관련법 조항을 알고 싶습니다.

- 한전 : 22.9kv(3,000kVA * 2대) → 6.6kv(300*2, 400*2, 500*5, 750*2, 1,000*2, 2,000*1, 2,500*1) → 380/220 로 사용되고 있습니다.

- 비상발전기 : 6.6kV 연속출력 2,000kW * 3 대 Synchronizer 설치되어 있습니다.

저압의 경우는 한전전원과 비상발전기를 병렬운전하여 최대전력 억제용으로 사용되는 경우는 보았으나 고압에서는 사용하는 경우를 보지를 못하고 주변에 문의를 하여도 내용을 하는 분이 없어서 기술사님에게 문의를 드리게 되었습니다.

궁금점
1. 국내에 적용되고 있는 곳이 있는지 궁금합니다.
2. 적용이 가능하다면 적용시 발생문제점에 대해서 알고 싶습니다.