제 목 작업용 전기릴선 차단기부착 관련
글쓴이 권종태 이메일 **********
등록일 2014-02-25 조회수 11911
메일로 보내주시는 자료 항상 감사드리며 도움을 많이 받고있습니다.
바보같은 질문같지만 현장시공에있어 궁금한점이 있어 질문드립니다.

현장 작업용 릴선에 보면 2구용 콘센트가 부착이 되어있습니다.
아시다시피 콘센트는 250V 16AT이하를 쓰도록 되어있죠
하지만 릴선에 부착된 누전차단기는 시중에 30AT 가 부착이 많이 되어있는데
만약 콘센트에 20A의 전류가 가해진다면 (주로 TIG용접기 사용 등등..)차단기는 떨어지지않고
콘센트/플러그에 과열로인한 화재우려가 있지않을까라는 생각이 듭니다.
이런 걱정이라면 15A 짜리 누전차단기가 부착되어야 되는것이 적합하다는 판단이되나 용접작업시
자꾸 떨어져서 작업에 어려움이 있는것 같습니다.
제가 뭘 잘못알고 있는지 설명 좀 부탁드립니다...