HOME > 커뮤니티 > 무료회원 게시판
게시판에 글을 올릴 때는 항상 표준말을 사용하십시오.
"그리고"를 "글구"하는 식의 슬랭을 사용한 글은 본인의 동의없이 삭제합니다.
공부하다 막히는데 대한 질문은 게시판에 올리지 말고 이메일로 보내십시오
제 목 작업용 전기릴선 차단기부착 관련
글쓴이 권종태 이메일 **********
등록일 2014-02-25 조회수 11933
메일로 보내주시는 자료 항상 감사드리며 도움을 많이 받고있습니다.
바보같은 질문같지만 현장시공에있어 궁금한점이 있어 질문드립니다.

현장 작업용 릴선에 보면 2구용 콘센트가 부착이 되어있습니다.
아시다시피 콘센트는 250V 16AT이하를 쓰도록 되어있죠
하지만 릴선에 부착된 누전차단기는 시중에 30AT 가 부착이 많이 되어있는데
만약 콘센트에 20A의 전류가 가해진다면 (주로 TIG용접기 사용 등등..)차단기는 떨어지지않고
콘센트/플러그에 과열로인한 화재우려가 있지않을까라는 생각이 듭니다.
이런 걱정이라면 15A 짜리 누전차단기가 부착되어야 되는것이 적합하다는 판단이되나 용접작업시
자꾸 떨어져서 작업에 어려움이 있는것 같습니다.
제가 뭘 잘못알고 있는지 설명 좀 부탁드립니다...



비밀번호 수정, 삭제를 원하는 경우 비밀번호를 입력하셔야 합니다.
번 호 제 목 글쓴이 등록일 조회수
109   [RE] 답변) 승인해 드렸습니다 이재언 2011-03-14 15084
108 수강신청 하였습니다 이명묵 2011-03-14 14175
107   [RE] 답변) 2006-10-19 일 입니다 이재언 2011-03-14 16018
106 상점 월 한도초과로 결재가 되지않습니다 김도현 2011-03-13 16921
105   [RE] 답변) 한도를 늘려서 이제는 잘 될것입니다 이재언 2011-03-14 13859
104 수강신청 하였습니다. 백훈재 2011-03-12 14281
103   [RE] 답변) 승인해 드렸습니다 이재언 2011-03-12 15093
102 수강신청하였습니다. 임인성 2011-03-12 15336
101   [RE] 답변) 승인해 드렸습니다 이재언 2011-03-12 12643
100 수강신청 하였습니다. 이흥노 2011-03-11 13881
99   [RE] 답변) 승인해 드렸습니다 이재언 2011-03-12 13787
98 대한영상 가입일짜 날짜확인 김영환 2011-03-11 13106
97   [RE] 답변) 2008-04-29일입니다 이재언 2011-03-12 11360
96 대한영상시스템 홈페이지 교재건 강지호 2011-03-11 13445
95   [RE] 답변) 새교재를 사용하십시오 이재언 2011-03-11 13143