제 목 답변) 20A 또는 30A 정격의 콘센트를 사용하십시오
글쓴이 이재언 이메일 **********
등록일 2014-02-25 조회수 13163
콘센트는 16 A 정격만 있는 것이 아니라 20A, 30A, 50A 정격도 있고 특수한 것은 100A 정격의 콘센트와 플러그도 있습니다. 15A 누전차단기가 자꾸 떨어진다는 얘기는 그 회로에 15A 이상의 전류가 흐른다는 것을 의미합니다. 따라서 20A 나 30A 정격의 콘센트를 쓰고 누전차단기도 20AT 나 30AT 로 쓰는 것이 안전할 것입니다.

이때 물론 릴선도 허용전류가 20A 또는 30A 이상되는 것을 사용해야 하고, 분전반에서 20A 또는 30A ELCB 를 거쳐 별도로 배선을 해야 할 것입니다.