HOME > 커뮤니티 > 무료회원 게시판
게시판에 글을 올릴 때는 항상 표준말을 사용하십시오.
"그리고"를 "글구"하는 식의 슬랭을 사용한 글은 본인의 동의없이 삭제합니다.
공부하다 막히는데 대한 질문은 게시판에 올리지 말고 이메일로 보내십시오
제 목 데모강의 질문해도되나요?
글쓴이 권오성 이메일 **********
등록일 2012-03-23 조회수 17257
안녕하세요 지금 데모강의 보고있는 학생입니다.
접지 파트 강의를 들으며 고압측 델타결선,저압측 Y결선한 변합기의 대지전압에 대해 의문이 생겼습니다.
텔타결선일때 상전압은 선전압과 같고, Y결선일 때, 상전압은 선전압/루트3 이라고 배웠습니다.
그런데 선생님께서는 델타측도 상전압(대지전압)구하 실 때, 루트3으로 나누시더라구요..
델타결선일 때도 선전압을 루트 3으로 나누어 상전압(대지전압)으로 만드나요?
,
또한 오늘 퍼센트 임피던스 계산식 풀이에서 3상 전원의 경우 선전압을 루트3으로 나우면 상전압이 된다고 말씀하셨습니다. 그 말씀과도 연관해서 생각해 보았지만 잘 모르겠어서 기사시험때 다니던 학원 선생님께 전화해서 여쭤보니 델타결선일 경우,상전압=선전압=대지전압이고, 3상에서 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 되는것은 Y결선일 때 만 성립하는 이야기라고 하시더군요.
그럼 선생님께서 풀이때 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 나온다는 말씀은 우리가 대부분 저압측을 사용하고 저압측은 변압기로보면 Y결선이 많으므로 Y결선이라는 전제로 말씀하신건가요?
.
또한 대지전압과 상전압은 용어의 차이일분 같은 의미인가요?
.
질문이 너무 길어서...요약해서 다시 여쭤보면
1. 접지파트에서 델타결선측 대지전압을 구할 때 선전압을 루트3으로 나눈 이유를 모르겠습니다.
2. 3상 전원에서 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 나오신다는 말씀은 그 전원이 Y결선에서 왔다는 전제하에서 말씀하신것인지 궁금합니다.
3. 대지전압과 상전압은 같은것인지 궁금합니다.
비밀번호 수정, 삭제를 원하는 경우 비밀번호를 입력하셔야 합니다.
번 호 제 목 글쓴이 등록일 조회수
1144     [RE] 답변) 기술사공부 시작하기전에 기초부터 공부해야 하나요? 이범용 2012-12-06 14570
1143       [RE] 답변) 바로 기술사공부를 시작하십시오 이재언 2012-12-06 13793
1142 실무에 도움이 될까요? 박재형 2012-12-04 15045
1141   [RE] 답변) 당연히 실무에 큰 도움이 됩니다 이재언 2012-12-05 13731
1140 도전해도 될지요 조언구합니다. 이범용 2012-12-04 14793
1139   [RE] 답변) 범용씨가 망설인다면 누가 도전할 수가 있겠습니까? 이재언 2012-12-04 12943
1138 선택의 기로에서 고민하고 있습니다. 양동선 2012-12-01 14321
1137   [RE] 답변) 비전공자에게는 발송배전은 권하지 않습니다 이재언 2012-12-02 16318
1136     [RE] 답변) 답변) 비전공자에게는 발송배전은 권하지 않습니다 양동선 2012-12-02 14517
1135 저는 어떤 공부를 먼저 하는게 좋을런지요 추연욱 2012-11-30 13446
1134   [RE] 답변) 마음에 드는 쪽을 택하십시오 이재언 2012-11-30 12875
1133 교수님께 조언을 구합니다 박진영 2012-11-28 12905
1132   [RE] 답변) 전기를 공부하셨다면 건축전기를 하십시오 이재언 2012-11-28 12313
1131     [RE] 답변) 답변) 전기를 공부하셨다면 건축전기를 하십시오 박진영 2012-11-28 13364
1130 이재언 기술사님 감사드립니다.. 목진우 2012-11-27 13504