HOME > 커뮤니티 > 무료회원 게시판
게시판에 글을 올릴 때는 항상 표준말을 사용하십시오.
"그리고"를 "글구"하는 식의 슬랭을 사용한 글은 본인의 동의없이 삭제합니다.
공부하다 막히는데 대한 질문은 게시판에 올리지 말고 이메일로 보내십시오
제 목 데모강의 질문해도되나요?
글쓴이 권오성 이메일 **********
등록일 2012-03-23 조회수 17254
안녕하세요 지금 데모강의 보고있는 학생입니다.
접지 파트 강의를 들으며 고압측 델타결선,저압측 Y결선한 변합기의 대지전압에 대해 의문이 생겼습니다.
텔타결선일때 상전압은 선전압과 같고, Y결선일 때, 상전압은 선전압/루트3 이라고 배웠습니다.
그런데 선생님께서는 델타측도 상전압(대지전압)구하 실 때, 루트3으로 나누시더라구요..
델타결선일 때도 선전압을 루트 3으로 나누어 상전압(대지전압)으로 만드나요?
,
또한 오늘 퍼센트 임피던스 계산식 풀이에서 3상 전원의 경우 선전압을 루트3으로 나우면 상전압이 된다고 말씀하셨습니다. 그 말씀과도 연관해서 생각해 보았지만 잘 모르겠어서 기사시험때 다니던 학원 선생님께 전화해서 여쭤보니 델타결선일 경우,상전압=선전압=대지전압이고, 3상에서 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 되는것은 Y결선일 때 만 성립하는 이야기라고 하시더군요.
그럼 선생님께서 풀이때 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 나온다는 말씀은 우리가 대부분 저압측을 사용하고 저압측은 변압기로보면 Y결선이 많으므로 Y결선이라는 전제로 말씀하신건가요?
.
또한 대지전압과 상전압은 용어의 차이일분 같은 의미인가요?
.
질문이 너무 길어서...요약해서 다시 여쭤보면
1. 접지파트에서 델타결선측 대지전압을 구할 때 선전압을 루트3으로 나눈 이유를 모르겠습니다.
2. 3상 전원에서 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 나오신다는 말씀은 그 전원이 Y결선에서 왔다는 전제하에서 말씀하신것인지 궁금합니다.
3. 대지전압과 상전압은 같은것인지 궁금합니다.
비밀번호 수정, 삭제를 원하는 경우 비밀번호를 입력하셔야 합니다.
번 호 제 목 글쓴이 등록일 조회수
934   [RE] 답변) 유효기간 중에는 수강횟수 무제한입니다 이재언 2012-07-04 14388
933 기술사 응시에대해 문의 드립니다. 김종철 2012-07-03 13170
932   [RE] 답변) 기술사 응시자격 이재언 2012-07-03 14876
931 발송 배전 기술사와 건축전기 기술사. 의 차이점이 무엇.. 조선호 2012-07-03 14347
930   [RE] 답변) 발송 배전 기술사와 건축전기 기술사 업무범위 이재언 2012-07-03 14816
929 교재내용 민병철 2012-07-03 12949
928   [RE] 답변) 교재는 반이상 바뀌었고 강의는 100%바뀌었습니다 이재언 2012-07-03 14328
927 기술사 종목 선정 부탁 드립니다. 김학중 2012-07-03 13178
926   [RE] 답변) 쓰신 순서대로 하는 것이 최선입니다 이재언 2012-07-03 14112
925 부탁드립니다. 이기영 2012-07-02 12884
924   [RE] 답변) 저는 기술사 6개 하는 동안 학원에는 한번도 가.. 이재언 2012-07-03 13040
923 일시정지 해제 부탁드립니다 전태응 2012-07-02 10693
922   [RE] 답변) 일시정지 해제 했습니다 이재언 2012-07-02 11198
921 전자계산기 추천 바랍니다. 박경석 2012-06-29 11971
920   [RE] 답변) 전자계산기 이재언 2012-06-29 12862