제 목 데모강의 질문해도되나요?
글쓴이 권오성 이메일 **********
등록일 2012-03-23 조회수 17318
안녕하세요 지금 데모강의 보고있는 학생입니다.
접지 파트 강의를 들으며 고압측 델타결선,저압측 Y결선한 변합기의 대지전압에 대해 의문이 생겼습니다.
텔타결선일때 상전압은 선전압과 같고, Y결선일 때, 상전압은 선전압/루트3 이라고 배웠습니다.
그런데 선생님께서는 델타측도 상전압(대지전압)구하 실 때, 루트3으로 나누시더라구요..
델타결선일 때도 선전압을 루트 3으로 나누어 상전압(대지전압)으로 만드나요?
,
또한 오늘 퍼센트 임피던스 계산식 풀이에서 3상 전원의 경우 선전압을 루트3으로 나우면 상전압이 된다고 말씀하셨습니다. 그 말씀과도 연관해서 생각해 보았지만 잘 모르겠어서 기사시험때 다니던 학원 선생님께 전화해서 여쭤보니 델타결선일 경우,상전압=선전압=대지전압이고, 3상에서 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 되는것은 Y결선일 때 만 성립하는 이야기라고 하시더군요.
그럼 선생님께서 풀이때 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 나온다는 말씀은 우리가 대부분 저압측을 사용하고 저압측은 변압기로보면 Y결선이 많으므로 Y결선이라는 전제로 말씀하신건가요?
.
또한 대지전압과 상전압은 용어의 차이일분 같은 의미인가요?
.
질문이 너무 길어서...요약해서 다시 여쭤보면
1. 접지파트에서 델타결선측 대지전압을 구할 때 선전압을 루트3으로 나눈 이유를 모르겠습니다.
2. 3상 전원에서 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 나오신다는 말씀은 그 전원이 Y결선에서 왔다는 전제하에서 말씀하신것인지 궁금합니다.
3. 대지전압과 상전압은 같은것인지 궁금합니다.
비밀번호 수정, 삭제를 원하는 경우 비밀번호를 입력하셔야 합니다.
번 호 제 목 글쓴이 등록일 조회수
244   [RE] 답변) 유료회원으로 승인해 드릴 수 있습니다 이재언 2011-05-02 12227
243 건축전기, 발송배전 선택을 한다면~~~ 박석웅 2011-04-28 13427
242   [RE] 답변) 건축전기설비기술사가 수월합니다 이재언 2011-04-29 16772
241 수강신청했습니다. 김찬석 2011-04-27 11119
240   [RE] 답변) 승인해드렸습니다 이재언 2011-04-28 12042
239 수강신청했습니다. 장준호 2011-04-27 13353
238   [RE] 답변) 이제부터 공부하는 것은 단 한시간이 늦어도 안됩니다 이재언 2011-04-27 12797
237   [RE] 답변) 승인해 드렸습니다 이재언 2011-04-27 13081
236   [RE] 답변) 문제 없습니다 이재언 2011-04-26 14272
235 수강신청 부탁드립니다. 박태진 2011-04-26 10297
234   [RE] 답변) 승인해 드렸습니다 이재언 2011-04-26 11214
233 수강 승인 요청 부탁드립니다. 최무석 2011-04-26 12046
232   [RE] 답변) 승인해 드렸습니다 이재언 2011-04-26 10577
231 교수님 덕분입니다. 김현기 2011-04-25 15254
230   [RE] 답변) 반가운 소식입니다. 축하합니다 이재언 2011-04-25 12065