제 목 데모강의 질문해도되나요?
글쓴이 권오성 이메일 **********
등록일 2012-03-23 조회수 17356
안녕하세요 지금 데모강의 보고있는 학생입니다.
접지 파트 강의를 들으며 고압측 델타결선,저압측 Y결선한 변합기의 대지전압에 대해 의문이 생겼습니다.
텔타결선일때 상전압은 선전압과 같고, Y결선일 때, 상전압은 선전압/루트3 이라고 배웠습니다.
그런데 선생님께서는 델타측도 상전압(대지전압)구하 실 때, 루트3으로 나누시더라구요..
델타결선일 때도 선전압을 루트 3으로 나누어 상전압(대지전압)으로 만드나요?
,
또한 오늘 퍼센트 임피던스 계산식 풀이에서 3상 전원의 경우 선전압을 루트3으로 나우면 상전압이 된다고 말씀하셨습니다. 그 말씀과도 연관해서 생각해 보았지만 잘 모르겠어서 기사시험때 다니던 학원 선생님께 전화해서 여쭤보니 델타결선일 경우,상전압=선전압=대지전압이고, 3상에서 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 되는것은 Y결선일 때 만 성립하는 이야기라고 하시더군요.
그럼 선생님께서 풀이때 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 나온다는 말씀은 우리가 대부분 저압측을 사용하고 저압측은 변압기로보면 Y결선이 많으므로 Y결선이라는 전제로 말씀하신건가요?
.
또한 대지전압과 상전압은 용어의 차이일분 같은 의미인가요?
.
질문이 너무 길어서...요약해서 다시 여쭤보면
1. 접지파트에서 델타결선측 대지전압을 구할 때 선전압을 루트3으로 나눈 이유를 모르겠습니다.
2. 3상 전원에서 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 나오신다는 말씀은 그 전원이 Y결선에서 왔다는 전제하에서 말씀하신것인지 궁금합니다.
3. 대지전압과 상전압은 같은것인지 궁금합니다.
비밀번호 수정, 삭제를 원하는 경우 비밀번호를 입력하셔야 합니다.
번 호 제 목 글쓴이 등록일 조회수
2179 건축전기설비 기술사 자격요건에 대해 질문드립니다. 김민규 2016-12-04 15414
2178   [RE] 답변) 년수로 계산합니다 이재언 2016-12-05 14943
2177 공부를 하기에 앞서 어떤것부터 봐야되는지 문의드립니다. 장정진 2016-12-02 17418
2176   [RE] 답변) 우리학원에 등록해서 기초부터 공부하는 것이 최선.. 이재언 2016-12-02 15700
2175 전기기술사 첫걸음 이종혁 2016-12-01 14820
2174   [RE] 답변) 일시정지기간을 활용해서 4년까지는 공부할 수 있.. 이재언 2016-12-01 15793
2173 저도 기술사공부할 수 있을까요? 서준수 2016-11-27 14969
2172   [RE] 답변) 모두 바쁘게 근무하면서 공부합니다 이재언 2016-11-28 14978
2171 건축전기시술사를 향한 프롤로그 작성 박동일 2016-11-21 17652
2170   [RE] 답변) 이제 뜬구름 잡기식의 공부는 버리십시오 이재언 2016-11-21 15295
2169 유료회원 등록 소병호 2016-11-18 14221
2168   [RE] 답변) "어중간하게 할꺼면 하지말라".. 이재언 2016-11-18 15514
2167 동영상 강좌 소병호 2016-11-14 14994
2166   [RE] 답변) 동영상 강의 모두 다운로드 됩니다 이재언 2016-11-16 13968
2165 발송배전기술사 최종합격 윤태형 2016-11-11 19864