안녕하세요 지금 데모강의 보고있는 학생입니다.
접지 파트 강의를 들으며 고압측 델타결선,저압측 Y결선한 변합기의 대지전압에 대해 의문이 생겼습니다.
텔타결선일때 상전압은 선전압과 같고, Y결선일 때, 상전압은 선전압/루트3 이라고 배웠습니다.
그런데 선생님께서는 델타측도 상전압(대지전압)구하 실 때, 루트3으로 나누시더라구요..
델타결선일 때도 선전압을 루트 3으로 나누어 상전압(대지전압)으로 만드나요?
,
또한 오늘 퍼센트 임피던스 계산식 풀이에서 3상 전원의 경우 선전압을 루트3으로 나우면 상전압이 된다고 말씀하셨습니다. 그 말씀과도 연관해서 생각해 보았지만 잘 모르겠어서 기사시험때 다니던 학원 선생님께 전화해서 여쭤보니 델타결선일 경우,상전압=선전압=대지전압이고, 3상에서 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 되는것은 Y결선일 때 만 성립하는 이야기라고 하시더군요.
그럼 선생님께서 풀이때 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 나온다는 말씀은 우리가 대부분 저압측을 사용하고 저압측은 변압기로보면 Y결선이 많으므로 Y결선이라는 전제로 말씀하신건가요?
.
또한 대지전압과 상전압은 용어의 차이일분 같은 의미인가요?
.
질문이 너무 길어서...요약해서 다시 여쭤보면
1. 접지파트에서 델타결선측 대지전압을 구할 때 선전압을 루트3으로 나눈 이유를 모르겠습니다.
2. 3상 전원에서 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 나오신다는 말씀은 그 전원이 Y결선에서 왔다는 전제하에서 말씀하신것인지 궁금합니다.
3. 대지전압과 상전압은 같은것인지 궁금합니다.
비밀번호 수정, 삭제를 원하는 경우 비밀번호를 입력하셔야 합니다.
번 호 제 목 글쓴이 등록일 조회수
1444 노동부지원 이운종 2013-09-06 12159
1443   [RE] 답변) 노동부지원은 계획이 없습니다 이재언 2013-09-06 12552
1442 전기응용기술사와건축전기기술사에대하여 이병식 2013-09-05 17470
1441   [RE] 답변) 공사업에 관련된 전기기술사 이재언 2013-09-05 14403
1440 승인 부탁드립니다 고대호 2013-09-04 13279
1439   [RE] 답변) 결제하신 후 5분내에 승인해 드렸습니다 이재언 2013-09-04 12414
1438 수강료 결재를 카드로 할 경우 고대호 2013-09-02 12973
1437   [RE] 답변) 12개월 할부도 할 수 있습니다 이재언 2013-09-02 12978
1436 발송배전기술사와 건축전기설비기술사 중에 무엇을 먼저 해.. 안재연 2013-08-29 14959
1435   [RE] 답변) 발송배전부터 하십시오 이재언 2013-08-30 15244
1434 승인부탁드립니다 김동철 2013-08-29 13361
1433   [RE] 답변) 결제하신후 5분 이내에 승인해 드렸습니다 이재언 2013-08-29 11974
1432 결제했습니다 김성록 2013-08-26 13063
1431   [RE] 답변) 비전공자들도 많이 합격합니다 이재언 2013-08-26 13896
1430   [RE] 답변) 겁이 너무 많군요 이재언 2013-08-26 12932