안녕하세요 3상불평형 전류에 대한 질문을 드립니다.
제가 근무하는 아파트에는 1개의 동에 120세대가 살고 있습니다.
120세대에 전기를 공급하는 동 지하 분전반에는 3상 차단기가 3개가 설치되어 있습니다.
그런데 차단기가 트립이 되어서 확인한 결과 차단기 3개중 첫번째 차단기에는 T상에만 부하전류가 흐르고 두번째 차단기에는 S상에만 부하전류가 흐르고 세번째 차단기에는 R상에만 부하전류가 흐르는데
(첫번째 차단기의 용량 150A. 42세대공급. 부하전류 120A
두번째 차단기의 용량 125A 42세대공급. 부하전류 95A
세번째 차단기의 용량 125A 36세대공급. 부하전류 90A
N선에는 135A의 전류가 흐르는데 이렇게 설비를 해도 괜찮은지요? 또한 차단기가 트립되는 이유가 불평형 전류 때문인지? 참고로 분전한 메인 차단기는 300A이구요 차단기는 첫번째 차단기가 트립이 됩니다. 아마도 3개의 차단기 2차측에는 첫번째 T상. 두번째 S상. 세번째 차단기에는 R상에만 전원을 공급하는 것 같습니다. 차단기 1차측 2차측에는 3상이 전부 연결되어 있습니다. 다음 부터는 공부방에 올리겠습니다.