제 목 진상역률일때 Motor운전
글쓴이 김용기 이메일 **********
등록일 2012-04-18 조회수 13430
안녕하십니까.

2012년3월부터 역률요금 부과방법 변경에 따라
1개월 평균역률을 기준으로 역률요금 부과 방식이 30분단위 역률의 1개월간 평균값 기준으로
역률요금 부과로 변경됨에 따라 Plant 가동 정지 시 역률이 현저하게 낮아지게 됩니다.
따라서 Plant가동정지 시 역률 보상을 위하여 저압(480V Feeder)에 콘덴서를 추가 할 경우
무효분 손실분까지 저압 콘덴서에서 전부 공급하도록 하니 수전반측은 역률이 개선되었으나
저압측에서는 과진상이 됩니다.
이상황에서 저압Motor을 운전 시 검토 해야 할 사항을 문의 들입니다.
제가 인지하고 있는 사항은 패란티효과에 의한 전압상승 과 병렬공진 입니다만
추가로 검토하고 고려해야 할 사항이 있는지 Comment부탁 드립니다.

김용기 배상