제 목 접지저항 계산식중 이해안가는 부분이 있습니다.
글쓴이 송민호 이메일 **********
등록일 2012-09-02 조회수 13586
안녕하세요... 건축전기설비기술사 준비생입니다.
제2장 수변전설비 접지저항 부분에서 이해가 잘 되지 않아 이렇게 글을씁니다.
반구상 접지극 접지저항 유도식에서 반구상의 접지극을 통해서 전류(I)가 흐를때
접지극의 전위는 v=ρI/2πr 까지는 이해가 됩니다.
그 다음 이 접지극으로 부터 x[m]떨어진 점의 전위는 v=ρI/2πx 이다라는 부분이 이해가
되지 않습니다. 반구의 중심으로 부터 x[m]까지의 구간을 접지극으로 가정했을 경우
접지극에서 전류(I)가 방류될때 v=ρI/2πx이 되는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다.

생각하는 능력이 부족한 질문일수도 있겠지만 며칠고민해도 답을 못찾아 이렇게
글을 씁니다. 자세한 설명 부탁드립니다.