제 목 데모강의 질문해도되나요?
글쓴이 권오성 이메일 **********
등록일 2012-03-23 조회수 17355
안녕하세요 지금 데모강의 보고있는 학생입니다.
접지 파트 강의를 들으며 고압측 델타결선,저압측 Y결선한 변합기의 대지전압에 대해 의문이 생겼습니다.
텔타결선일때 상전압은 선전압과 같고, Y결선일 때, 상전압은 선전압/루트3 이라고 배웠습니다.
그런데 선생님께서는 델타측도 상전압(대지전압)구하 실 때, 루트3으로 나누시더라구요..
델타결선일 때도 선전압을 루트 3으로 나누어 상전압(대지전압)으로 만드나요?
,
또한 오늘 퍼센트 임피던스 계산식 풀이에서 3상 전원의 경우 선전압을 루트3으로 나우면 상전압이 된다고 말씀하셨습니다. 그 말씀과도 연관해서 생각해 보았지만 잘 모르겠어서 기사시험때 다니던 학원 선생님께 전화해서 여쭤보니 델타결선일 경우,상전압=선전압=대지전압이고, 3상에서 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 되는것은 Y결선일 때 만 성립하는 이야기라고 하시더군요.
그럼 선생님께서 풀이때 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 나온다는 말씀은 우리가 대부분 저압측을 사용하고 저압측은 변압기로보면 Y결선이 많으므로 Y결선이라는 전제로 말씀하신건가요?
.
또한 대지전압과 상전압은 용어의 차이일분 같은 의미인가요?
.
질문이 너무 길어서...요약해서 다시 여쭤보면
1. 접지파트에서 델타결선측 대지전압을 구할 때 선전압을 루트3으로 나눈 이유를 모르겠습니다.
2. 3상 전원에서 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 나오신다는 말씀은 그 전원이 Y결선에서 왔다는 전제하에서 말씀하신것인지 궁금합니다.
3. 대지전압과 상전압은 같은것인지 궁금합니다.
비밀번호 수정, 삭제를 원하는 경우 비밀번호를 입력하셔야 합니다.
번 호 제 목 글쓴이 등록일 조회수
2029 기술사님이 매주발송해주시는 "study1510.. 심기보 2016-02-04 14828
2028   [RE] 답변) 미안합니다만 다시보내드릴 수는 없습니다 이재언 2016-02-04 15037
2027 홈페이지에는 고용노동부 환급에 대한 업급이 없던데, 윤영용 2016-02-02 14228
2026   [RE] 답변) 고용노동부 교육비환급이나 배움카드는 적용이 안됩니다 이재언 2016-02-02 14389
2025 매주 보내주는 pdf 자료가 않열립니다. 심기보 2016-01-31 16844
2024   [RE] 답변) adobe acrobat reader 프로그램을.. 이재언 2016-02-01 15134
2023 기술사 취업 관련 박병흠 2016-01-25 16126
2022   [RE] 답변) 인생에서 기술사 자격이 있는 것이 없는 것보다 .. 이재언 2016-01-25 16511
2021 결제하게 되면 교재는 어떤식으로 되어있나요? 김정수 2016-01-22 16208
2020   [RE] 답변) 교재는 pdf 파일로 다운받아 제본해야 합니다 이재언 2016-01-22 14068
2019 발송배전/건축전기 고민이 있어 여쭤봅니다. 박병흠 2016-01-21 15131
2018   [RE] 답변) 발송배전기술사가 더 적합할 것으로 생각됩니다 이재언 2016-01-22 16056
2017 동영상플레이, 아랫분하고 똑같은 증상입니다. 박남원 2016-01-19 16255
2016   [RE] 답변) Streaming Way에 문의하십시오 이재언 2016-01-20 15178
2015 동영상 플레이가 되지않습니다. 전재국 2016-01-15 17985