제 목 데모강의 질문해도되나요?
글쓴이 권오성 이메일 **********
등록일 2012-03-23 조회수 17334
안녕하세요 지금 데모강의 보고있는 학생입니다.
접지 파트 강의를 들으며 고압측 델타결선,저압측 Y결선한 변합기의 대지전압에 대해 의문이 생겼습니다.
텔타결선일때 상전압은 선전압과 같고, Y결선일 때, 상전압은 선전압/루트3 이라고 배웠습니다.
그런데 선생님께서는 델타측도 상전압(대지전압)구하 실 때, 루트3으로 나누시더라구요..
델타결선일 때도 선전압을 루트 3으로 나누어 상전압(대지전압)으로 만드나요?
,
또한 오늘 퍼센트 임피던스 계산식 풀이에서 3상 전원의 경우 선전압을 루트3으로 나우면 상전압이 된다고 말씀하셨습니다. 그 말씀과도 연관해서 생각해 보았지만 잘 모르겠어서 기사시험때 다니던 학원 선생님께 전화해서 여쭤보니 델타결선일 경우,상전압=선전압=대지전압이고, 3상에서 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 되는것은 Y결선일 때 만 성립하는 이야기라고 하시더군요.
그럼 선생님께서 풀이때 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 나온다는 말씀은 우리가 대부분 저압측을 사용하고 저압측은 변압기로보면 Y결선이 많으므로 Y결선이라는 전제로 말씀하신건가요?
.
또한 대지전압과 상전압은 용어의 차이일분 같은 의미인가요?
.
질문이 너무 길어서...요약해서 다시 여쭤보면
1. 접지파트에서 델타결선측 대지전압을 구할 때 선전압을 루트3으로 나눈 이유를 모르겠습니다.
2. 3상 전원에서 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 나오신다는 말씀은 그 전원이 Y결선에서 왔다는 전제하에서 말씀하신것인지 궁금합니다.
3. 대지전압과 상전압은 같은것인지 궁금합니다.
비밀번호 수정, 삭제를 원하는 경우 비밀번호를 입력하셔야 합니다.
번 호 제 목 글쓴이 등록일 조회수
1879 일시정지 제도 약간 헷갈려서 질문 드립니다. 고길승 2015-02-06 13363
1878   [RE] 답변) 합해서 최장 4년입니다 이재언 2015-02-06 14840
1877 몇 가지 질문드립니다. 서재관 2015-02-03 14923
1876   [RE] 답변) 경력은 응시자격이 되는 것으로 충분합니다 이재언 2015-02-03 13780
1875 동영상 IP주소 질문입니다 김기화 2015-01-30 15040
1874   [RE] 답변) 두대의 컴퓨터에서 동시에 시청하지 않으면 됩니다 이재언 2015-01-31 13989
1873 수강횟수에 관해... 김용현 2015-01-17 14126
1872   [RE] 답변) 이 질문에 대해서는 공지사항의 수강횟수를 읽어 .. 이재언 2015-01-18 14584
1871 응시자격요건 질문드립니다. 김태현 2015-01-07 15623
1870   [RE] 답변) 경력을 그렇게는 계산하지 않는 것으로 알고 있습니다 이재언 2015-01-08 15640
1869 공부시작에 관련하여 질문드립니다. 최준호 2015-01-06 13421
1868   [RE] 답변) 기술사공부는 현장업무처리에도 도움이 됩니다 이재언 2015-01-07 14604
1867 늦었지만 건축전기설비기술사에 도전합니다 정호용 2015-01-05 14284
1866   [RE] 답변) 늦지 않았습니다 이재언 2015-01-06 14153
1865 교재목차에 나와있는내용이 전부 강의가 이루어지나요?? 박정환 2015-01-02 15383