제 목 데모강의 질문해도되나요?
글쓴이 권오성 이메일 **********
등록일 2012-03-23 조회수 17337
안녕하세요 지금 데모강의 보고있는 학생입니다.
접지 파트 강의를 들으며 고압측 델타결선,저압측 Y결선한 변합기의 대지전압에 대해 의문이 생겼습니다.
텔타결선일때 상전압은 선전압과 같고, Y결선일 때, 상전압은 선전압/루트3 이라고 배웠습니다.
그런데 선생님께서는 델타측도 상전압(대지전압)구하 실 때, 루트3으로 나누시더라구요..
델타결선일 때도 선전압을 루트 3으로 나누어 상전압(대지전압)으로 만드나요?
,
또한 오늘 퍼센트 임피던스 계산식 풀이에서 3상 전원의 경우 선전압을 루트3으로 나우면 상전압이 된다고 말씀하셨습니다. 그 말씀과도 연관해서 생각해 보았지만 잘 모르겠어서 기사시험때 다니던 학원 선생님께 전화해서 여쭤보니 델타결선일 경우,상전압=선전압=대지전압이고, 3상에서 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 되는것은 Y결선일 때 만 성립하는 이야기라고 하시더군요.
그럼 선생님께서 풀이때 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 나온다는 말씀은 우리가 대부분 저압측을 사용하고 저압측은 변압기로보면 Y결선이 많으므로 Y결선이라는 전제로 말씀하신건가요?
.
또한 대지전압과 상전압은 용어의 차이일분 같은 의미인가요?
.
질문이 너무 길어서...요약해서 다시 여쭤보면
1. 접지파트에서 델타결선측 대지전압을 구할 때 선전압을 루트3으로 나눈 이유를 모르겠습니다.
2. 3상 전원에서 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 나오신다는 말씀은 그 전원이 Y결선에서 왔다는 전제하에서 말씀하신것인지 궁금합니다.
3. 대지전압과 상전압은 같은것인지 궁금합니다.
비밀번호 수정, 삭제를 원하는 경우 비밀번호를 입력하셔야 합니다.
번 호 제 목 글쓴이 등록일 조회수
1759       [RE] 답변) 50% 할인제도는 폐지했습니다 이재언 2014-08-05 14992
1758 건축전기 상담 이용필 2014-07-21 17453
1757   [RE] 답변) 미안합니다만 그렇게는 해드리지 않습니다 이재언 2014-07-21 16909
1756 수강신청 이광율 2014-07-20 15469
1755   [RE] 답변) 신용카드거래내역확인서 또는 현금영수증이 발행됩니다 이재언 2014-07-20 15449
1754 등록을 하기 전에 문의드립니다. 양대호 2014-07-16 16481
1753   [RE] 답변) 건축전기를 하십시오 이재언 2014-07-17 15111
1752 태블릿 pc 전병태 2014-07-15 12855
1751   [RE] 답변) 태블릿 pc에서도 잘 됩니다 이재언 2014-07-17 14132
1750 큰 꿈을 가지고 신청 하였습니다. 박현빈 2014-07-11 14797
1749   [RE] 답변) 그런 마음가짐이면 꿈을 이루고도 남을 것입니다 이재언 2014-07-11 13980
1748 수강신청전 몇가지 질문드리고자 합니다. 황지상 2014-07-07 17647
1747   [RE] 답변) Off-line 강의는 하지 않습니다 이재언 2014-07-08 15670
1746 수강 신청을 하기전 몇가지 질문을.... 김병록 2014-07-04 13498
1745   [RE] 답변) 현금영수증 물론 발행해드립니다 이재언 2014-07-04 16417