HOME > 커뮤니티 > 무료회원 게시판
게시판에 글을 올릴 때는 항상 표준말을 사용하십시오.
"그리고"를 "글구"하는 식의 슬랭을 사용한 글은 본인의 동의없이 삭제합니다.
공부하다 막히는데 대한 질문은 게시판에 올리지 말고 이메일로 보내십시오
제 목 데모강의 질문해도되나요?
글쓴이 권오성 이메일 **********
등록일 2012-03-23 조회수 17322
안녕하세요 지금 데모강의 보고있는 학생입니다.
접지 파트 강의를 들으며 고압측 델타결선,저압측 Y결선한 변합기의 대지전압에 대해 의문이 생겼습니다.
텔타결선일때 상전압은 선전압과 같고, Y결선일 때, 상전압은 선전압/루트3 이라고 배웠습니다.
그런데 선생님께서는 델타측도 상전압(대지전압)구하 실 때, 루트3으로 나누시더라구요..
델타결선일 때도 선전압을 루트 3으로 나누어 상전압(대지전압)으로 만드나요?
,
또한 오늘 퍼센트 임피던스 계산식 풀이에서 3상 전원의 경우 선전압을 루트3으로 나우면 상전압이 된다고 말씀하셨습니다. 그 말씀과도 연관해서 생각해 보았지만 잘 모르겠어서 기사시험때 다니던 학원 선생님께 전화해서 여쭤보니 델타결선일 경우,상전압=선전압=대지전압이고, 3상에서 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 되는것은 Y결선일 때 만 성립하는 이야기라고 하시더군요.
그럼 선생님께서 풀이때 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 나온다는 말씀은 우리가 대부분 저압측을 사용하고 저압측은 변압기로보면 Y결선이 많으므로 Y결선이라는 전제로 말씀하신건가요?
.
또한 대지전압과 상전압은 용어의 차이일분 같은 의미인가요?
.
질문이 너무 길어서...요약해서 다시 여쭤보면
1. 접지파트에서 델타결선측 대지전압을 구할 때 선전압을 루트3으로 나눈 이유를 모르겠습니다.
2. 3상 전원에서 선전압을 루트3으로 나누면 상전압이 나오신다는 말씀은 그 전원이 Y결선에서 왔다는 전제하에서 말씀하신것인지 궁금합니다.
3. 대지전압과 상전압은 같은것인지 궁금합니다.
비밀번호 수정, 삭제를 원하는 경우 비밀번호를 입력하셔야 합니다.
번 호 제 목 글쓴이 등록일 조회수
1744 강의 문의 대하여... 김현근 2014-07-01 15767
1743   [RE] 답변) 당연히 전기공부 됩니다 이재언 2014-07-01 15804
1742 건축전기설비 기술사 관련 문의 (상담) 이광용 2014-06-30 16034
1741   [RE] 답변) 응시자격 충분하고 면접에서 불리할 것도 없습니다 이재언 2014-06-30 16929
1740 건축전기 시작하려고 합니다. 임준혁 2014-06-27 16129
1739   [RE] 답변) 기술사공부는 실무를 공부하는 것입니다 이재언 2014-06-27 16418
1738 기술사종목 선택에 대한 문의입니다. 김진영 2014-06-22 15927
1737   [RE] 답변) 발송배전보다는 건축전기가 더 가깝습니다 이재언 2014-06-23 16508
1736 수강신청 했습니다. 정병진 2014-06-16 16599
1735   [RE] 답변) 전화로 말씀드린대로 기초와 기본부터 차근차근 공.. 이재언 2014-06-16 13090
1734 재수강신청입니다 최창우 2014-06-14 14901
1733   [RE] 답변) 이제는 50%할인은 해드리지 않습니다 이재언 2014-06-14 14458
1732 수강 일시정지 상태확인은 어디에 어떤형태로 표시 됩니까 오동호 2014-06-11 14018
1731   [RE] 답변) 지금은 그냥 무료회원입니다 라고만 표시됩니다 오동호 2014-06-11 13334
1730 맥북에서 동영상 강의를 볼 수 있나요? 안준호 2014-06-10 12626